Найден 61 результат
Перейти к расширенному поиску
- Denisvak
- Вс окт 04, 2020 10:49 pm
- Форум: PDU
- Тема: PDU8V1
- Ответы: 7
- Просмотры: 10378
Добавлен счетчик.
Код: Выделить всё
COUNTER.1=DI.1/DI.2/NULL/2/10/5/LIMIT; //указатель на инкремент/на декремент/на сброс/минимальное/максимальное значение счетчика/значение по дефолту/OVER - перезагружаемый, LIMIT - предельный;
Возможность работы с кейпадом в slave режиме
- Denisvak
- Вс окт 04, 2020 2:25 pm
- Форум: PDU
- Тема: Принцип настройки PDU
- Ответы: 2
- Просмотры: 3211
Пример использования счетчика
Код: Выделить всё
COUNTER.1=DI.1/DI.2/NULL/5/1; //указатель на инкремент/на декремент/на сброс/максимальное значение счетчика /значение по дефолту;
COMPARE_CONST.1=COUNTER.1=2;
COMPARE_CONST.2=COUNTER.1=3;
Out.3 = COMPARE_CONST.1;
Out.3 = COMPARE_CONST.2;
- Denisvak
- Сб окт 03, 2020 9:45 am
- Форум: PDU
- Тема: PDU8V1
- Ответы: 7
- Просмотры: 10378
На PDU начиная с 24 серийного номера для принудительного захода в бут следует посадить на землю DI1+DI3. На предыдущих PDU было достаточно посадить на землю только DI1. Так же на PDU до 24 номера существует вероятность самопроизвольного кратковременного включения выходов на 0.5-1сек при одновременно...
- Denisvak
- Пт сен 04, 2020 6:39 am
- Форум: Dashboard v1.0
- Тема: Обновления
- Ответы: 5
- Просмотры: 13986
Добавлен индикатор 4WD(вместо индикатора вентилятора)
Передвинуты значки дальний/ближний/габарит
Изменен цвет чека на желтый для АБИТа
Исправление в настройках датчика скорости, неправильно отображалась исходная и результирующая скорость
- Denisvak
- Сб авг 22, 2020 11:24 pm
- Форум: SLU
- Тема: SLU v1
- Ответы: 1
- Просмотры: 6470
Программируемый выносной Shift Lights, контроллер работает и настраивается исключительно по CAN шине.
В настоящее время поддерживается только протокол ADLM(Абит)
питание - красный
земля - черный
CAN-L - оранжевый
CAN-H - оранжжево-белый
- Iw2OQPb3llI.jpg (1.2 МБ) 6272 просмотра
- Denisvak
- Пн ноя 04, 2019 7:42 am
- Форум: DIU
- Тема: DIU 16ch.
- Ответы: 0
- Просмотры: 6297
Предназначен для "проброса" дискретных сигналов(кнопки, тумблеры, концевые выключатели) в CAN шину. https://sun9-6.userapi.com/c846124/v846124691/1fd55a/zle2qaRnl5A.jpg Распиновка разъема Pins.png Настройка и логика задается в загружаемом скрипте аналогично PDU, посредством того же ПО Пример скрипта...
- Denisvak
- Пн ноя 04, 2019 7:33 am
- Форум: DIU
- Тема: ЧАВО, ЧаВо, чАвО
- Ответы: 0
- Просмотры: 4060
Как зайти в бут?
"DIN1" посадить на землю. По этому нельзя чтобы при включении прибора этот вывод был подключен к земле.
- Denisvak
- Вт сен 17, 2019 2:09 pm
- Форум: PDU
- Тема: PDU8V1
- Ответы: 7
- Просмотры: 10378
PDM8.2.rar - добавлен таймер для реализации задержек.
Выход таймера будет выставлен в 1 на 4000мс=4сек. как только CAN_DI.1=1. Для перезапуска необходимо обнулить вход, т.е. CAN_DI.1=0.
PDM8.3.rar -
- Denisvak
- Вт сен 10, 2019 1:16 pm
- Форум: PDU
- Тема: Принцип настройки PDU
- Ответы: 2
- Просмотры: 3211
Настройка логики работы PDU, на данный момент, происходит через текстовый файл определенной структуры- скрипт, который необходимо загрузить в него. В дальнейшем скрипт будет компилироваться исходя из графически настраиваемой логики. Скрипт может писаться в обычном блокноте, и иметь кодировку ANSI. Н...
- Denisvak
- Ср авг 28, 2019 7:14 am
- Форум: Dashboard v1.0
- Тема: Руководство пользователя
- Ответы: 1
- Просмотры: 10078
Заходим в меню: Инженерные настройки->Таблицы калибровок датчиков VZiIRPsqafo.jpg Настраиваем таблицу "Oil_P&RPM"(если такой таблицы нет то выбираем любую свободную) след. образом: Столбец V - Это обороты двигателя деленные на 1000. Например 0.500 = 500об/мин, 10.000 = 10000об/мин. Столбец Z - Это м...